Hallo.
Ich habe mir für meinen Crossover 12t 4kw drehstromspalter nen
Stromerzeuger besorgt, von dem ich gedacht habe das er ausreichend stark ist. Ist ein alter Geko mit 11 ps gx340 von Honda. Auf dem Typenschild des Generators steht zu 400 v 5,2 kva.
Nun dachte ich mir, das ja kva ungefähr kW ist und mit 5,2 kW Generator ein 4 kw Motor laufen sollte.
Nun habe ich heute getestet. Der spalter ging 2 Sekunden an, dann wieder aus. Ein-Knopf nochmal gedrückt, das gleiche, an 2sek den Zylinder hoch gefahren, aus gegangen.
Der Generator hat sich kaum geschüttelt.
Hab dann die Drehzahl des Generators so weit erhöht, dass 410-420 Volt keerlaufspannung zw zwei L war, dann lief der spalter so weit, dass er einmal den Zylinder hochgefahren hat, ich hab ihn dann rubterfahren lassen und beim Umschalten von senken auf heben geht der Motor wieder aus.
Ich glaube das ist auch nicht richtig den Generator so hoch drehen zu lassen.
Beim zweiten betrachten des Typenschildes fällt mir auf, dass für 230v 20A angegeben sind, für 400v aber nur 8,irgendwas A.
9A x 400 v sind 3600 kW, natürlich reicht dasnicht . Brauche 13A am spalter, Anlaufstrom noch mehr.
Sehe ich das richtig, das nicht der neu erworbene alte genertor das Problem ist sondern das ich mir den falschen Generator besorgt habe?

Lieber Gruß
Robert

_________________
Robert
nahe Kiel
009
266SE
262 XP
346 XP
Dollmar 100


Nach oben
   
BeitragVerfasst: Samstag 13. Mai 2017, 14:43 
Offline

Registriert: Donnerstag 17. Mai 2007, 17:10
Beiträge: 937
3phasig 9A bedeutet nicht 3,6 sondern 6,2kW (dein Ergebnis muss noch mit Wurzel aus 3 multipliziert werden).

Bevor jetzt auf den Generator gezeigt wird, läuft der Spalter am normalen Stromnetz verünftig?

Mfg,
Stefan


Nach oben
   
BeitragVerfasst: Samstag 13. Mai 2017, 14:45 
Offline

Registriert: Freitag 12. Februar 2010, 11:03
Beiträge: 79
Ja. Letztesmal einwandfrei. Probier es gleichnochmal.

_________________
Robert
nahe Kiel
009
266SE
262 XP
346 XP
Dollmar 100


Nach oben
   
BeitragVerfasst: Samstag 13. Mai 2017, 14:48 
Offline

Registriert: Freitag 12. Februar 2010, 11:03
Beiträge: 79
Könnten 50 mtr 5x1,5mm2 das Problem sein? Hab kein anderes Kabel.

_________________
Robert
nahe Kiel
009
266SE
262 XP
346 XP
Dollmar 100


Nach oben
   
BeitragVerfasst: Samstag 13. Mai 2017, 14:55 
Offline

Registriert: Freitag 12. Februar 2010, 11:03
Beiträge: 79
Hab eben gerade mit dem Kabel an der Dose getestet, alles ok. Spalter macht wie er soll.

_________________
Robert
nahe Kiel
009
266SE
262 XP
346 XP
Dollmar 100


Nach oben
   
BeitragVerfasst: Samstag 13. Mai 2017, 15:00 
Offline

Registriert: Donnerstag 17. Mai 2007, 17:10
Beiträge: 937
1,5mm² sollten dafür eigentlich ausreichen. Aber auch hier einfach mal testen wenn es möglich ist.

Hast du mal gemessen ob alle 3 Phasen beim Spalter ankommen?

Ansonsten kann ich nur vermuten dass der Generator einfach zu schwach ist, 4kW ist schon eine Hausnummer. Wobei Geko jetzt nicht gerade zu den Chinakrachern gehört, der sollte das bringen was auf dem Typenschild steht.

Mfg,
Stefan


Nach oben
   
BeitragVerfasst: Samstag 13. Mai 2017, 15:10 
Offline

Registriert: Freitag 12. Februar 2010, 11:03
Beiträge: 79
Drei Phasen kommen an.
Hab den Generator mal aufgemacht und 6 redbulldosen große Teile gefunden, die kondensatoren sein könnten. 2 sind offensichtlich in der Hülle beschädigt durch Vibration und falsches aufsetzten der Abdeckung. Wie Messe ich einen Kondensator? Kann das der Fehler sein?

_________________
Robert
nahe Kiel
009
266SE
262 XP
346 XP
Dollmar 100


Nach oben
   
BeitragVerfasst: Samstag 13. Mai 2017, 15:11 
Offline

Registriert: Freitag 12. Februar 2010, 11:03
Beiträge: 79
6x 50 mikrofarad

_________________
Robert
nahe Kiel
009
266SE
262 XP
346 XP
Dollmar 100


Nach oben
   
BeitragVerfasst: Samstag 13. Mai 2017, 18:23 
Offline

Registriert: Dienstag 31. Dezember 2013, 10:46
Beiträge: 1739
Wohnort: Lunestedt
Mit einigen Duchgangsprüfer kann man zumindest messen ob total tot ist, einfach messen und nach einer gewissen zeit wird er wenn er durch den Durchgangsprüfer voll geladen ist Hochohmig!

_________________
MfG Marcel


Nach oben
   
BeitragVerfasst: Samstag 13. Mai 2017, 19:57 
Offline
Benutzeravatar

Registriert: Samstag 2. Februar 2013, 17:34
Beiträge: 1731
Hallo,

auf dem Typenschild solltes du vielleicht noch ein cos phi finden.

Und schon wird aus der Multiplikation von kva mal cos phi kw.

Sollten die Kondensatoren in Ordnung sein, ist der Generator zu klein.

Wenn es kurzfristig laufen soll, DBV am Spalter runter drehen.

Ein Elektromotor am Limit kann deutlich mehr als den Nennstrom ziehen.

Gruss
Lutz

_________________
:MAC: 72 Bild einer Homelite :lol: 4245 3535

Für persönliche Animositäten ist bei Würdigung der Umstände kein Raum


Nach oben
   
BeitragVerfasst: Samstag 13. Mai 2017, 23:58 
Offline

Registriert: Freitag 23. Dezember 2016, 22:52
Beiträge: 85
Wohnort: Kreis Böblingen BaWü
Dein Stromaggregat mit 5,2kVA hat nach einem typischen Wirkungsgrad von 0,8 nur noch 4,1kW.
Das reicht schon nicht für den Anlaufstrom vom Spalter.

Wenn Du dann den Strom zusätzlich noch abwürgst mit den 50Metern 1,5mm² Stromkabel, dann bricht die Spannung so weit zusammen, daß gar nichts mehr geht. Das ist für das Aggregat auch nicht grade gut.

An der Steckdose bricht die Spannung auch mit Kabel nicht so weit zusammen wie am Stromerzeuger.
Aber wie gesagt, ist der Stromerzeuger alleine schon zu klein.

Gruß
Volker


Nach oben
   
BeitragVerfasst: Sonntag 14. Mai 2017, 07:18 
Offline
Benutzeravatar

Registriert: Montag 26. Juli 2010, 16:55
Beiträge: 1512
Moin!
Die Leistungsangaben auf dem Generator beziehen sich auf eine Ohm'sche Last.
Leistungs-Motoren stellen aber eine kombinierte Ohm'sche und primär induktive Last dar.
Der Generator muss also auch die Scheinleistung (Wirk- plus Blindleistung) packen.
Dazu kommt der Anlaufstrom.

Faustformel bei induktiven Leistungsmotor Lasten: Generatorleistung = VIER x Motorleistung

Ansonsten läufst Du Gefahr den Generator auf Dauer zu schrotten. Wenn der Motor eine Anlaufstrombegrenzung hat, kann im EINZELFALL der Faktor auf DREI bis ZWEI reduziert werden.

Das zuweilen auch zu schwache Generatoren die Motorgeräte zur Funktion bringen können, heisst nicht, dass sie das auch auf Dauer überleben.

frogger

_________________
Stihl MSA 160 C-BQ, MSA 200 C-BQ, MSE-200 C-BQ, MS 150 TC-E, MS 200, MS 201, MS 201 T, MS 241 C-M, MS 261,MS 261 C-M,
MS 261 C-BE /die Zweite, MS 261 C-M VW, MS 362 C-M VW, MS 441C-M, MS-660, MS 661 C-M,MS 880 , SR 450,Hus 560XPG, Hus 576 XP, Dolmar PS-420 SC -aufgestiegen-, PS-5105C, PS-6100 -mein neuer Liebling!
PC-7414, FSA-85, FS-490 C-EM L, FS-560 C-EM, KM-130, HT-KM, FS-KM GSB 230-2, HT 131, TU-8, TU-16
Kaum zu glauben:McCulloch CS390- meine neue Leihhure aus dem Bauhhaus ; die PS-420SC ist mir zum Leihen doch zu schade)
Valmet M/88, Landmann J.G.L. 65 u.v.m.


Nach oben
   
BeitragVerfasst: Sonntag 14. Mai 2017, 08:12 
Offline

Registriert: Freitag 12. Februar 2010, 11:03
Beiträge: 79
Hallo,
Danke für die guten Antworten!
Kosinus phi ist nicht angegeben. Kürzeres 2,5 mm2 Kabel ist kein Problem.
so wie ich das sehe kosten zwei kobdensatoren für das Gerät zw 20€u 40€ , ich würde die ausgelaufenen Teile auf jeden Fall ersetzen.
Verstehe ich das richtig, dass der Generator auch bei einwandfreiem Zustand nicht optimal zum Antrieb des spalters geeignet ist?
10 Stunden würde ich schon gerne mal demnächst damit Spalten.

_________________
Robert
nahe Kiel
009
266SE
262 XP
346 XP
Dollmar 100


Nach oben
   
BeitragVerfasst: Sonntag 14. Mai 2017, 08:26 
Offline

Registriert: Sonntag 14. Oktober 2012, 20:14
Beiträge: 6131
Wohnort: Kreis Herford
Zitat:
Verstehe ich das richtig, dass der Generator auch bei einwandfreiem Zustand nicht optimal zum Antrieb des spalters geeignet ist?
Genau,
da der Anlaufstrom des Elektromotors im Spalter sehr viel höher ist als die Dauerleistung, die der Motor zieht. Auf dem Typenschild ist aber nur die Dauerleistung angegeben, also wenn der motor mit Nenndrehzahl läuft. Beim Start, wenn der Motor steht oder die Nenndrehzahl bei weitem noch nicht erreicht hat, zieht der Motor kurzzeitig sehr viel mehr Strom.

Oder anders: Den schwersten Elektromotor, den ich hier habe, hat 11kW Eingangsleistung. Damit der die Sicherungen nicht gleich grillt, hat der eine Stern-Dreieck-Schaltung, um den Anlaufstrom zu begrenzen. Wenn ich den zu schnell durchschalte, also vom Stern ins Dreieck schalte bevor der Motor Nenndrehzahl hat, flackern die Glühbirnen im Haus ordentlich. :roll:

_________________
:Husky: Husqvarna 353 38/50cm, T536 Li XP, 327pt5s - Hochentaster
:dolmar: Dolmar Hobby 104 35cm


Nach oben
   
BeitragVerfasst: Sonntag 14. Mai 2017, 09:42 
Offline

Registriert: Freitag 23. Dezember 2016, 22:52
Beiträge: 85
Wohnort: Kreis Böblingen BaWü
Zitat:
Kosinus phi ist nicht angegeben.
Das steht eigentlich immer irgendwo, egal wie alt das Teil ist und auch bei China Generatoren.

Zitat:
Kürzeres 2,5 mm2 Kabel ist kein Problem.
bringt nix, selbst ohne Verlängerungskabel ist der Generator zu klein

Zitat:
so wie ich das sehe kosten zwei kobdensatoren für das Gerät zw 20€u 40€ , ich würde die ausgelaufenen Teile auf jeden Fall ersetzen.
Verstehe ich das richtig, dass der Generator auch bei einwandfreiem Zustand nicht optimal zum Antrieb des spalters geeignet ist?
10 Stunden würde ich schon gerne mal demnächst damit Spalten.
das kannst Du machen, aber es könnte sein, daß die neuen Kondensatoren nach 2-3 Stunden wieder defekt sind oder eine Wicklung vom Generator durchbrennt.
Aber da Du sowieso einen größeren Generator brauchst, ist es ja egal wenn der Alte durch Überlast kaputt geht... :mrgreen:

Gruß
Volker


Nach oben
   
BeitragVerfasst: Sonntag 14. Mai 2017, 09:50 
Offline

Registriert: Dienstag 26. März 2013, 18:02
Beiträge: 1560
Wenns einmal läuft sollte das doch eigentlich klappen, so ein Spalter läuft ja nicht dauernd auf Vollast...


Nach oben
   
BeitragVerfasst: Sonntag 14. Mai 2017, 12:45 
Offline
Benutzeravatar

Registriert: Sonntag 29. September 2013, 23:30
Beiträge: 4522
Wohnort: Niederösterreich
der spalter zieht bei jedem spaltvorgang einen anlaufstrom, der ein mehrfaches des nennstroms beträgt, vom generator.
der generator ist viel zu klein. die kondensatoren können nur den blindstrom kompensieren, nicht jedoch den anlaufstrom.
nebenbei verursacht der anlaufstrom in dem überlangen kabel einen grossen spannungsabfall.


Nach oben
   
BeitragVerfasst: Sonntag 14. Mai 2017, 22:28 
Offline

Registriert: Freitag 12. Februar 2010, 11:03
Beiträge: 79
Hallo.

Welche Leistungsaufnahme laut Typenschild sollte ein SpalterMotor maximal haben an dem Generator?
Einmal auf 1 Lichtstrom und einmal auf 3 Phasen bitte?
Kosinus phi finde ich auf dem Typenschild nicht, behaupte steht da nicht.

Vielen Dank,
Lieber Gruß
Robert

_________________
Robert
nahe Kiel
009
266SE
262 XP
346 XP
Dollmar 100


Nach oben
   
BeitragVerfasst: Sonntag 14. Mai 2017, 22:34 
Offline
Moderator
Benutzeravatar

Registriert: Sonntag 26. August 2012, 17:47
Beiträge: 27029
Wohnort: Dormagen
Damit alles top läuft ohne permanent an die Grenzen zu stoßen:
1kw

_________________


Stihl BLK57
Stihl KS43
Stihl PL
Stihl 045AVEK1
Stihl 045AVEK2
Stihl 045AVEK3
Stihl MS362QS
Stihl MS661CM

Stihl BLK57&Contra&070 ZV Bund
Stihl 056 Kommunal
Stihl 050&051 BGS


Nach oben
   
BeitragVerfasst: Montag 15. Mai 2017, 10:04 
Offline

Registriert: Mittwoch 29. Januar 2014, 22:30
Beiträge: 1443
Die 4kW vom spalter sind das was der Motor an der Welle abgibt. Reinstecken musst du natürlich mehr. Ca. 5,5 kva wird der Motor aufnehmen. Bei Nennleistung versteht sich.
Durch erhöhen der Drehzahl eines Drehstromgenerators erhöht sich nicht die Spannung sondern die Frequenz. Folglich bringt das auch niemals was zur Leistungssteigerung.
Ergebnis: der Generator ist hoffnungslos überlastet und wird auch im bestzustand keine spaltorgien von 10h durchhalten.
Für diesen spalter sollte der Generator schon 12-15 kva bringen. Oder anders herum an dem Generator nicht mehr als 1,5kW spalter betreiben.


Nach oben
   
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach  
Ein neues Thema erstellen  Auf das Thema antworten  [ 30 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1 2 Nächste

Alle Zeiten sind UTC+02:00


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 14 Gäste


Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.

Suche nach:
Gehe zu:  
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Deutsche Übersetzung durch phpBB.de