Autor:  fendt3090_2 [ Mittwoch 8. November 2017, 10:54 ]
Betreff des Beitrags:  Hallenheizung

Hallo.
Ich plane eine Hallenheizung. In die engere Auswahl sind jetzt der Falco Eco 40kw aus Tschechien und der Alfa Therm SHT 50 aus Polen gekommen. Hat diese Öfen wer in Verwendung und kann mir ein Paar Erfahrungswerte geben? Gibt es sonst noch vergleichbare Öfen?

https://www.ls-warmluftofen.de/warmluft ... 0kw-19.htm

http://alfa-therm.pl/en/product/sht-50#ad-image-0

Danke erstmal.

Autor:  nederbelg [ Mittwoch 8. November 2017, 18:01 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Hallenheizung

Du weißt dass für 40kW Leistung, den Ofen mit 12kg Holz der Stunde gefüttert werden muss? :schreck:

Der Alfa therm kann keine Bimschv haben, da zuwenig wirkungsgrad! Bei dem Falco frage ich mich wie das mit einer Jährliche Abnahme aussieht? (da mehr als 14,9kW) :KK:

Gr Nederbelg

Autor:  fendt3090_2 [ Mittwoch 8. November 2017, 18:23 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Hallenheizung

Hallo.
Meine Halle hat ca. 5000m³ verbauten Raum. Es sind rundherum 4cm Isolierpaneele. Ich brauch keine 20 Grad, aber auf 10 Grad möchte ich schon kommen. Da brauche ich halt so einen Brummer. Ca. 40m³ Holz hab ich liegen, da kann ich schon eine Weile heizen.
Grüße.

Autor:  Königstiger [ Mittwoch 8. November 2017, 18:42 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Hallenheizung

Du wirst wahrscheinlich um eine Lösung mit Gebläse nicht herumkommen. Sonst ist es wie am Lagerfeuer, vorn verbrennst Du und hinten frierst. Auch hat warme Luft die Angewohnheit aufzusteigen. Bei üblichen Hallenhöhen ist dann unterm Dach Sauna und bis auf Stehhöhe kalt. Ich hatte mal in der Werkstatt einen Allesbrenner, bei zweistellig Frost war's bitterkalt obwohl der Ofen am jagen war. Dann machte eine Leuchtstoffröhre schlapp und ich bin auf die Leiter, da oben waren's sicher 30 Grad.

Das gleiche Phänomen hatte ich mal in einem Nurdachhaus mit offener Schlafempore. Hab versucht das im Winter mit dem Ofen warmzuheizen um unten nochwas in die Glotze zu schauen. Mit wenig Erfolg, hab mich dann auf die Schlafempore verzogen, dort war's fast unerträglich heiß.

Autor:  Gti_Owner [ Mittwoch 8. November 2017, 20:36 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Hallenheizung

Zitat:
Hallo.
Meine Halle hat ca. 5000m³ verbauten Raum. Es sind rundherum 4cm Isolierpaneele. Ich brauch keine 20 Grad, aber auf 10 Grad möchte ich schon kommen. Da brauche ich halt so einen Brummer. Ca. 40m³ Holz hab ich liegen, da kann ich schon eine Weile heizen.
Grüße.

Das Problem die Wärme steigt sehr rasch nach oben dort Kühlt Sie wieder ab. Und fällt runter, ein offen ohne geblässe funktioniert sicher nicht gut. Und nach einer möglichkeit suchen die warme luft wieder runter zu drücken über ventilatoren wo langsam laufen.

Autor:  gunther1948 [ Mittwoch 8. November 2017, 22:10 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Hallenheizung

Zitat:
Meine Halle hat ca. 5000m³ verbauten Raum. Es sind rundherum 4cm Isolierpaneele. Ich brauch keine 20 Grad, aber auf 10 Grad möchte ich schon kommen.
hallo
4cm paneele ist so gut wie garnix.
wenn ich mal von 1000-1200 cbm luftleistung der anvisierten öfen ausgehe dann brauchts 5 h um die luft in der halle einmal durch zu jagen.
solche öfen reichen für hallen von 3-400 qm bei 3-4 fachem luftdurchsatz in der stunde.
für hohe hallen mit definierten arbeitsbereichen gibts andere systeme die im infrarotbereich arbeiten.
google mal dunkelstrahler oder abacus hallenheizungen.
mit o.a öfen wird das nix.

gruss aus de palz

Autor:  gr_nagus [ Donnerstag 9. November 2017, 07:33 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Hallenheizung

Da haben die Kollegen recht. In einer hohen Halle mit einer punktuellen Wärmequelle wird das nix richtiges.
Die Wärme staut sich unter dem Dach. Das bisschen Isolierung ist nicht der Rede wert.
Wann willst Du denn aufstehen? Du musst stundenlang Heizen, damit zu Arbeitsbeginn erträgliche Temperaturen herrschen.

Wenn man die (Stahlungs)-Wärme nur um den Ofen herum braucht, mag das ja noch gehen, wenn auch wenig energieeffizient.
Wenn die ganze Halle auf Temperatur kommen soll, kannst Du die Lösung vergessen. Wärmestau unter der Decke, ein Kaltluftsee am Boden. Kaum Durchmischung der Luftschichten.

Der richtige Ansatz wäre, das Holz mit einem Holzvergaser in warmes Heizungswasser umwandeln und die Wärme dann mit Heizlüftern zu verteilen, oder meine Lieblingslösung für solche Fälle: Deckenstrahlplatten.

Deckenstahlplatten sind am effizentesten bei hohen Decken, weil die nicht vorranging die Luft erwärmen, sondern eben vor allem strahlen. Dadurch liegt die gefühlte Temperatur deutlich höher, als die Lufttemperatur tatsächlich ist. Große Luftmassen zu erwärmen ist immer die schlechteste Lösung.

Autor:  gunther1948 [ Donnerstag 9. November 2017, 10:07 ]
Betreff des Beitrags:  Re: Hallenheizung

hallo
zudem hat luft eine schlechte speicherkapazität.

gruss aus de palz