Hallo zusammen.
Ich habe einen Windhager HMX Kessel, schon seit ein paar Jahren und bin eigentlich ganz zufrieden bis auf folgendes Problem:
Trotz der Anzeige der Kesseltemperatur vom 70° kann die Thermische Ablaufsicherung auslösen.
Die letzen Jahre hatte ich immer wieder den Eindruck, daß die Sicherung zu früh kam, obwohl die Gebläsedrehzahl noch nicht einmal abgesenkt war, d.h. .die Steuerung erkannt hat, dass die Leistung reduziert werden muß.
Ich dachte, die TAS würde eben etwas früher als normal kommen, könnte ja möglich sein.
In letzter Zeit trat das Phänomen öfters, vor allem kurz vor Ende des Abbrandendes auf. Alle Werte waren aber im normalen Bereich. Kesseltemperatur ca.70°, Speichertemperaturen noch O.K. Einmal lief die TAS sogar währen der Ausbrandphase.
Ich habe mal nachdem Abschalten der TAS nachgemessen, da waren bei 70° Kesseltemperatur 86°an der TAS. Ich dachte immer, die Kesseltemperatur ist die maximale Temperatur. Für mich sieht das jetzt aber so aus, als ob die Steuerung gar nicht erkennen kann, dass im Kessel noch höhere Temperaturen anliegen.
Hat Jemand eine Idee, an was das Problem liegen kann, oder wie man diesen Betriebszustand vermeiden kann?
Grüße Holzbrenner