Zitat:
Deine Striche bringen für mich neue Unklarheit, aber lassen wir das mal.
Warum das? Ist der Leitungsverlauf jetzt nicht richtig?
Zitat:
Bei Technische Alternative kann man sich Programme runter laden und sich Hydrauk zeichnen
Kannst du mir da ein paar Bsp. nennen?
Zitat:
Um weiter Info zu bekommen musst du deine Daten und Werte, die ich oben geschrieben habe, sagen, je weniger man weiß, desdo mehr stochert man im dunkeln.Rudi
Also ich geh mit ca.61°C aus dem Puffer in den Ofen und komme dann mit ca. 70°C wieder in den Puffer von dem Ofen.
Meinst du das mit Rücklaufanhebung?`
Zitat:
Deine Brennraumbilder sehen auch eher zugerußt aus, da würde ich schon wieder Scheibe putzen
... und das mache ich auf höherem Anspruch nur, wenn mir eine Fehlbedienung unterläuft, weil sie eigentlich sauber wieder frei brennen sollte und bei mir dies auch tut.
Ich habe jetzt in der BA nachgelesen das ich ca. 4Kg/h verheizen muss! Seit wir das machen, ist die Scheibe auch viel
sauberer! Danke für den Tipp!
Werden jetzt auch den Brennraum nochmal vernünftig reinigen, mit ner entfernt verwandten Kaminfegerin...
Zitat:
die Fühler am Rohr anlegst unter der Isolierung, kannst du vor Ort schon für wenig Geld einen guten Überblick bekommen, was wo los ist, wie dein Temperaturverlauf wann wo ist, nach welcher Zeit, und das für 10.-€. Batterien kann man auch noch wechseln.Rudi
Ok da bestell ich mal 10St.!
Wo soll ich die dann am besten anbringen?
Ich hoffe ich habe alle Fragen, offenen Punkte beantwortet...