ich bin immer wieder erstaunt, wie ausgebildete Elektriker Verlängerungskabel mit Phasenwender empfehlen können!
Meine Meinung: Einmal richtig, immer richtig!
Ganz einfach deshalb das der möchtegern Fachmann/frau nicht anfängt rumzuschrauben und das dann ein böses ende nimmt (verschmorte Stekverbindungen N/L Leiter vertauscht) alles schon vorgekommen
Nachbars Mischmaschine ect. ist ja schnell mal gelihen und läuft dan falsch rum
Zitat:
Zitat:
Also díe Elektrik in unserer Hütte ist komplett neu und jede Leitung für Drehstrom krigt ihre eigene Linie mit Automaten und FI/RCD. Welche FI/RCD sind denn passender?
Zitat:
Also das mit dem 30mA FI Schalter ist Blödsinn! Der ist Vorschrift für das Bad. Wenn du deine gesamte Elektrik mit so einem Schalter schützen möchtest, dann wirst du in der Zukunft ( wenn z.B viele Leuchtstofflampen eingebaut werden oder wenn altersbedingt die Isolationswiderstände der Leitungen sinken ) viel Spass haben. Der Schalter wird dann nämlich öfter mal Rausfliegen.
Also díe Elektrik in unserer Hütte ist komplett neu und jede Leitung für Drehstrom krigt ihre eigene Linie mit Automaten und FI/RCD. Welche FI/RCD sind denn passender?
Wegen der Unsicherheiten mit dem FI-Schalter ( Neudeutsch RCD ) mal folgende Info:
Ein FI-Schlater arbeitet nach dem Prinzip eines Summenstromwandlers, d.h. Strom der durch den Schalter rein fliesst, der muss auch wieder durch den Schalter raus fliessen. Ensteht eine Differenz der rein- und rausfliessenden Ströme löst der FI-Schalter ca. beim halben Fehlernennstrom aus. D.h. bei einem 30mA FI erfolgt die Auslösung bei ca. 15mA oder leicht darüber. Der Strom kann im Fehlerfall über den grün-gelben Schutzleiter oder aber über das Erdreich am FI-Schalter vorbei zurück zum Trafosternpunkt des versorgenden Ortsnetz-Trafos fließen. Natürlich auch über eine "PERSON" die ein unter Spannung stehendes Gehäuseteil anfasst und damit den Stromkreis über die Erde schliesst.
Ein FI-Schalter mit 30mA ist somit zum Personenschutz bestens geeignet. Es ist daher sicherlich nicht verkehrt, die gesamte Hauselektrik mit einem solchen Schalter zu versehen. Aber - zu bedenken mal folgendes: Wenn die Hauselektrik einige Jahre auf dem Puckel hat, gibt es öfters kleine Isolationsfehler ( vor allem im Aussenbereich durch Feuchtigkeit usw. ). An jedem dieser kleinen Isolationsfehler fließt ein winziger Fehlerstrom. Irgendwann einmal reicht die Summer der vielen winzigen Fehlerströme aus den 30mA FI Schalter zum Abschalten zu bringen. Die dann notwendigen Fehlersuche gestaltet sich sehr schwierig, da sogesehen kein echter Fehler vorhanden ist. Weiter folgendes: Meistens löst der FI Schalter natürlich aus, wenn man im Urlaub ist und was dann der Inhalt von Kühl-und Gefriegeräten dazu sagt
Besser ist es daher, das gesamte Haus mit einem weniger Empfindlichen FI_Schalter ( 300mA oder 500mA ) zu Schützen und nur für den extrem gefährlichen Bereich Badezimmer einen 30mA zu verwenden, der im Bad übrigens Vorschrift ist.
Bei vernünftigem Anschluss der Schutzleiter ( grün-gelb ) ist die verwendung eines 300mA oder 500mA FI-Schalters sicherlich ebenso Effektiv wie der Einbau eines 30mA Schalters.
Also eins is mal klar sollte ich jemals wieder in Deutschland sein komme nicht mal mehr in die nähe einer Elektroanlage!!!
Bei uns ist seit jahren wenn nicht Jahrzehnten ein 30mA Schutzschalter vorgeschrieben für Stekdosen bei fest Angeschlossenen Betriebsmitteln/Beleuchtungsanlagen siehts etwas anders aus aber Steckdosen grundsätzlich 30mA was in der Praxis für das komplette Wohnhaus zutrifft.
Und zum Fehlerfall also ich war lange genug im Störungsdienst und jede wirklich jede FI oder RCD
Störung egal ob bei neu Installation oder 40-50 jahre alter Installation hatte seinen grund und war nie eine Summe von mehreren kleinen "Kriechströmen"
Zitat:
BESSER stehts in keinem lehrbuch!!!
DEUTSCHES lehrbuch wohl, gut ihr seid in DE aber es ist hald nicht überall so UND ich habe immer dazugeschrieben das es bei uns in Ösidorf so ist wie ich schreibe.
Zitat:
RICHTIG
DU hast wenigstens ahnung!!! gott im himmel, einige beiträge im vorfeld kannste voll vergessen...
als fi-schalter nimm 25a oder 40a/4p/30ma
gruss henkel- seines zeichens elektromeister
Will dir ja nicht zu nahe treten aber einen 25A FI wirst du wohl nicht mit 25A vorsichern dürfen (auch nicht in Deutschland da das der Hersteller vorschreibt) und ich möchte mal behaubten das keine vor oder Nachzählersicherung kleiner als 25A ist somit müsste man den FI nochmals vorsichern (Thermischer Überlastschutz) und da wird es wohl vernünftiger sein sich einen 40A FI einzubauen.