Bei wasserführenden Kaminöfen kann sehr viel im Argen liegen, viele Installateure kennen sich da nicht aus.
Rücklaufanhebung wurde erwähnt - gibt es die nicht, versottet die Wassertasche um so schneller und die Wasserleistung wird einfach nicht erbracht.
Was ist also installiert und wie eingestellt?
Vorlauf/Rücklauf: Ist das der Hausheizkreis oder der Ofen
?
Mit 35°C Vorlauf kann man bei Flächenheizungen arbeiten, sonst ist das zu wenig. Sind es die Wassertemperaturen um den Ofen drum herum, sind sie VIEL zu kalt. Die Anleitung vom Ofen sollte eigentlich Vorgaben machen, als Hausnummer läuft mein Holzvergaser mit 70°C Rücklaufanhebung und speist dann ~85°C in den Speicher.
Ist der Aufstellraum überheizt?
Wenn ja ist es ein Zeichen, dass der Übertrag in die Wasserleistung nicht passt (häufiges Problem bei wasserführenden Kaminöfen), wenn nein ist es ein Zeichen für zu kleinen Ofen oder irgend einen anderen Bock, den wir per Ferndiagnose auf ein paar wenigen Informationen nur vermuten, von "zu klein" aber nicht trennen können.
Wie ist die Heizdauer pro Tag?
Was an Holzmenge geht durch?
Um mit einem Kaminofen wirklich zu heizen und Heizleistung zu erbringen, ist man eigentlich Sklave seiner Heizung und legt ca. alle Stunde nach. Um dem zu entgehen, verwende ich einen Holzvergaserkessel im Keller, der wird pro Vorgang mit gut 0,1RM Holz gefüllt und verbrennt die dann selbstständig, will ich den Pufferspeicher weiter füllen, kann ich nach ~3-4h nachlegen.
Mit Holz heizen, gerade bei Minusgraden, da bewegt man einiges an Holz. Ich habe es dieses Mal besonders gemerkt, weil wir zeitgleich Corona im Haus hatten, da merkt man das bewegte Holz doppelt
In den kalten Tagen gingen im Mittel nicht ein Füllraum/Tag durch sondern 1 1/2. Mit einem Heiztag von 3 Füllraumladungen kam ich also 2 Tage weit und keine 3 - ok
Ein wasserführender Kaminofen wird dann entweder als zu klein empfunden - oder der Anwender heizt nicht lange genug. Das ist eine reine Frage der Perspektive. Ja, es gibt Holzheizer, die es mit einem wasserführenden Kaminofen echt durchziehen, mir wäre es zu zeitaufwendig, in der Zeit zwischen dem Nachlegen kann man ja nicht mal gescheit einkaufen fahren. Der eine oder andere merkt das, was dies bedeutet dann erst bei -10°C
Meistens ist der kleinere Ofen in Norddeutschland aber der bessere
und oft sind die Aufstellräume von wasserführenden Kaminöfen überheizt, bevor die Bude wasserseitig wunschgemäß warm ist.
_________________
MfG Eike
------------------------
Kleine (Sachs-) Dolmar-Sammlung:
CA 113/1,2&3 - CC 116AV - CC Super117AV - 100 - 101hobby - 103 - 105 - 108 - 110 - 112 - 112 Silverstar - 112black&white - 113H - 114 - 115 2x - 116si - 117 - 118 Super -119 -119 Silverstar - 120 - 120si - 122super - 122SL - 123 - 133 - 133super - 143 2x -144 - 152 - 153 2x - 166 2x- KMS 4
PS-222TH - PS-3410TH - PS-43 - PS-52 - PS-6100H - PS-630 - PS-7300 - PS-7900 - ES-2140
Trennjäger 309&343
339XP, 242XPG, KS43, E30 & MS200 (so viel zur Markenbrille )
Sachs Dolmar 112 Umbau auf Zündchip